Заявка заказчика
№ 001
19 июня 2025 в 18:14
От кого
- Дом
- кирпич, 150 м²
- Город
- Самара
- Актов
- 8
Содержание
Заливали плиту под кирпичный дом 150 м², 32 куба. Бетон мой, заказывал М300. Вечером разбирал бумаги, во второй и третьей накладной стоит М250. Водитель тогда ничего не сказал, бригада залила не глядя. Плита уже стоит. Насколько это страшно под кирпич и что теперь делать?
Акт передачи
№ 002
20 июня 2025 в 05:38
От кого
- Дом
- технадзор на частных стройках
- Как строю
- веду чужие объекты
- Город
- Москва
- Актов
- 59
Содержание
Сначала без паники: в накладной может быть и ошибка оператора, и реальная подмена. Узнать можно. Лучший вариант, если бригада отбирала образцы, кубики везут в лабораторию. Обычно никто не отбирает, тогда после 28 суток делают неразрушающий контроль склерометром или ультразвуком, по нескольким точкам на участках с этих машин. Это несколько тысяч рублей.
Если выйдет класс около В20 при проектном В22,5, решает конструктор. Часто запас позволяет, но смотреть надо по расчёту, а не по форуму. Параллельно пишите на бетонный завод претензию с копиями накладных, они такое видят не впервые. И на будущее на приёмке миксера кто-то один читает накладную до слива, а не после.
Акт передачи
№ 003
20 июня 2025 в 12:40
От кого
- Дом
- делаю фундаменты
- Как строю
- бригада
- Город
- Краснодар
- Актов
- 31
Содержание
У заказчиков такое было пару раз. Мы теперь сами смотрим накладную до слива и фотографируем. Если в ней не то, разворачиваем машину, пусть завод разбирается. Ваша бригада могла бы и посмотреть, но бетон ваш, а приёмка бетона на заказчике, если в договоре не написано иначе.
Ответ заказчика
№ 004
20 августа 2025 в 12:40
От кого
- Дом
- кирпич, 150 м²
- Город
- Самара
- Актов
- 8
Содержание
Отчитываюсь через месяц. Позвал лабораторию на 30-е сутки, проверили склерометром 12 точек. На участке с этих двух машин вышло около В20, на остальном В22,5-В25. Архитектор переслал результаты конструктору, тот пересчитал и сказал, что под мой дом запаса хватает, усиление не нужно.
Завод сначала ответил, что оператор ошибся в бумагах, потом после претензии с протоколом лаборатории вернул разницу по двум машинам и 8 тысяч за проверку, всего около 27 тысяч. Нервов больше, чем денег, но плиту принял спокойно и каменщикам передал вместе с протоколом.