Заявка заказчика
№ 001
2 июля 2025 в 07:22
От кого
- Как строю
- по выходным
- Город
- Воронеж
- Актов
- 8
Содержание
приехал в субботу с нивелиром перед заходом каменщиков. лента 12 на 10, по длинной стороне перепад 25 мм, по угловым точкам от 4 до 25. фундаментщикам оплачено всё кроме 40 тыс. каменщики говорят выравнивать за отдельные деньги или пусть фундаментщики переделывают. фундаментщики говорят что 2,5 см на 12 метров это в допуске. кто прав
Акт передачи
№ 002
2 июля 2025 в 18:39
От кого
- Дом
- кладка газобетона и кирпича
- Как строю
- бригада
- Город
- Воронеж
- Актов
- 40
Содержание
Егор, про допуск можно спорить долго, в СП на бетонные работы, насколько помню, допуски для фундаментов есть, но под газобетон на клею они всё равно слишком большие. Клей это 2-3 мм шва, перепад он не заберёт.
Мы в таких случаях первый ряд кладём на цементно-песчаный раствор, он позволяет вывести горизонт от самой высокой точки. При 25 мм перепада раствор в низкой точке ляжет слоем около 3 см, это нормально. По деньгам у нас это 300-500 рублей за погонный метр первого ряда плюс раствор, на вашу ленту выйдет тысяч 15-20.
Переделывать ленту никто не будет и не надо. Вопрос только, кто платит. Если в договоре с фундаментщиками горизонт прописан, это их деньги, вычитайте из остатка. Если не прописан, придётся договариваться.
Акт передачи
№ 003
2 июля 2025 в 20:08
От кого
- Дом
- делаю фундаменты
- Как строю
- бригада
- Город
- Краснодар
- Актов
- 31
Содержание
Со стороны фундаментщиков скажу: 25 мм на 12 м для ленты это не брак, но и не хорошая работа, если честно. Мы под газобетон ставим опалубку по нивелиру и держим 10 мм. Предложите им половину суммы на раствор, обычно соглашаются, чтобы не терять остаток.
Ответ заказчика
№ 004
2 июля 2025 в 20:25
От кого
- Как строю
- по выходным
- Город
- Воронеж
- Актов
- 8
Содержание
договорились: фундаментщики 10 тыс из остатка, я 8. первый ряд вывели за день, теперь 2 мм. горизонт в договор пишу цифрой