Заявка заказчика № 001 12 апреля 2025 в 13:44
Содержание
Получил отчёт по геологии: до 2,5 м суглинок тугопластичный, вода весной на 2,1 м, пучинистость средняя. Дом газобетон D500, 120 м², этаж с мансардой. Фундаментщики, с кем говорил, делятся пополам: одни сразу предлагают монолитную плиту 300 мм, другие ленту 600 на 400 с песчаной подушкой. По деньгам плита выходит около 1,4 млн, лента 1,1 млн плюс потом пол по грунту. Что бы вы смотрели в первую очередь?
Акт передачи № 002 14 апреля 2025 в 11:44
Содержание
По фото отчёта не скажу, надо смотреть сам отчёт и расчёт, но подход такой. Суглинок со средней пучинистостью и вода на 2,1 м это ровно тот случай, где мелкозаглублённая лента без утепления по периметру потом гуляет. Видел на объекте у заказчика: лента 400 мм, отмостка без утеплителя, через две зимы трещина по газобетону от угла под окном.
Плита тут спокойнее, она работает целиком и пучение поднимает её равномерно. Но плита это не только бетон. Песчаная подушка послойно с трамбовкой, ЭППС снизу и по торцам, утеплённая отмостка. Если всё это есть в смете ленты тоже, то разница с лентой и полом по грунту съедается почти полностью. Если лента, то только с расчётом конструктора под ваши нагрузки, а не «бригада всегда так делает».
И отдельно спросите у бригады, как они собираются выставлять горизонт плиты. На газобетон перепад больше 10 мм по периметру каменщики потом будут гонять клеем и раствором, а это уже ваши деньги.
Акт передачи № 003 14 апреля 2025 в 13:11
Содержание
У заказчиков под газобетон в последние годы чаще льём плиту, как раз на таких грунтах. Лента дешевле на бумаге, а потом приходит отдельная бригада на пол по грунту, и кто-то обязательно скажет, что предыдущие оставили не ту отметку. Плиту сдаём одним актом, с гильзами под вводы, и следующая бригада заходит на ровное.
Акт передачи № 004 16 апреля 2025 в 22:34
Содержание
Посчитайте ещё, сколько недель уйдёт на стыковку ленты и пола, если их делают две разные бригады. Время тоже деньги.
Ответ заказчика № 005 16 апреля 2025 в 23:37
Содержание
Решил плиту 300 мм, ЭППС 100 мм снизу и по торцам. Взяли 1,35 млн с подушкой, бетон В25 покупаю сам, бригада берёт за работу. В договор записал допуск по горизонту 10 мм на всю плиту и приёмку с нивелиром до оплаты последних 20%. Заливка в конце мая, отпишусь.