К содержимому

Объект Т-083 · Фундамент

Фундамент

Принимаю плиту у бригады: что замерить до оплаты

tatiana_kom открыла 5 июня 2025 5 актов 406 просмотров последний акт 11 сентября 2025
Заявка заказчика № 001 5 июня 2025 в 22:56
Содержание
Строю дом родителям, газобетон 100 м², плита 250 мм. Бригада говорит, через неделю закончит, и хочет финальный расчёт 180 тысяч в день снятия опалубки. Я в бетоне не разбираюсь, а потом на эту плиту заходят каменщики. Что проверить, чтобы потом не было «это не мы»?
Акт передачи № 002 8 июня 2025 в 17:01
Содержание
По фото не скажу, но минимальный набор на приёмку плиты, который можно сделать и без технадзора:
- горизонт нивелиром по углам и в середине каждой стороны, цифры записать на бумагу при бригадире;
- диагонали рулеткой, на плите 10 на 10 м разница больше 15-20 мм уже повод спрашивать;
- гильзы под канализацию, воду и кабель сверить со схемой по привязкам от осей, а не «примерно тут»;
- торцы после снятия опалубки: раковины, голая арматура, утеплитель на месте;
- выпуски, если они есть, по количеству и по месту.
Всё это в акт, подписываете вы и бригадир. Деньги после акта. Если есть замечания, удерживайте сумму под их устранение, а не всё. И позовите на приёмку бригадира каменщиков, если он уже есть: ему на этом класть, пусть посмотрит сам и тоже распишется, что основание принял.
Акт передачи № 003 8 июня 2025 в 20:15
Содержание
Татьяна, по деньгам: 180 тысяч разом в день снятия опалубки не отдавайте. Нормальная схема на такую сумму - 150 после акта и 30 удержание на месяц, пока каменщики не зайдут и не подтвердят горизонт. Бригады на это соглашаются, если сказать заранее, а не в последний день.
Ответ заказчика № 004 2 сентября 2025 в 20:15
Содержание
Отчитываюсь. Приёмку делали в субботу: я, бригадир фундаментщиков и бригадир каменщиков, которого мы уже наняли. Нивелир привёз каменщик. По горизонту максимальный перепад 14 мм в одном углу, остальное в пределах 6 мм. Каменщик сказал, что 14 мм заберёт первым рядом на растворе, но это лишний день и раствор.
Гильза канализации оказалась на 18 см ближе к стене, чем в схеме сантехника. Сантехник по телефону сказал, что переживёт, разводку сместит. Торец с одной стороны был с раковинами, бригада затёрла при мне.
В акт записали перепад и гильзу, отдала 150, удержала 30. Через месяц, когда каменщики выложили первый ряд, отдала ещё 20, а 10 оставили на работу каменщика по выравниванию, бригадир фундаментщиков согласился без споров. Родителям сказала, что плита принята, они довольны)
Акт передачи № 005 11 сентября 2025 в 13:33
Содержание
Нормально прошло. 14 мм в углу бывает, когда затирают без правила, мелочь.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти