Что электрику нужно от каменщиков и штукатуров, чтобы потом не долбить

Олег89 открыл 16 февраля 2025 4 акта 567 просмотров последний акт 18 февраля 2025
Заявка заказчика № 001 16 февраля 2025 в 13:51
Содержание
Пишу как электрик, который постоянно заходит на чужие коробки. Что нужно на стыках, чтобы потом не долбить стены и не спорить.
От фундаментщиков: гильзы под ввод кабеля и под заземление, если оно идёт через фундамент. От каменщиков: в армопоясе и перемычках оставить гильзы или хотя бы отметить места, где пойдёт кабель на второй этаж, сверлить армопояс никто не любит. Нишу под щиток в несущей стене лучше сделать при кладке. От штукатуров: дождаться электрика, а не заходить раньше, и после него ставить маяки с учётом подрозетников. От хозяина: план розеток и выводов до того, как пришёл электрик, а не «давайте здесь посмотрим». Если план меняется на ходу, я не против, но это лишние дни и деньги.
Акт передачи № 002 16 февраля 2025 в 14:53
Содержание
Олег, по гильзам в армопоясе согласен, но их надо дать нам заранее и показать, где ставить. Мы сами не знаем, где у хозяина будет щиток. Если хозяин план не принёс, мы зальём сплошной, а потом нас же ругают.
Акт передачи № 003 18 февраля 2025 в 13:47
Содержание
Я так и сделал, после того как каменщики спросили. Электрик приехал на час до заливки армопояса и отметил маркером места. Каменщики поставили шесть гильз, это стоило копейки. Кабель на второй этаж прошёл без сверления.
Ответ заказчика № 004 18 февраля 2025 в 15:15
Содержание
Никита, вот так и надо. Час электрика до армопояса экономит день потом.