Заявка заказчика № 001 1 января 2026 в 15:18
Содержание
Керамоблок 180 м², черновая идёт зимой. Отопленец разложил тёплый пол на первом этаже, стяжечники хотят зайти через три дня. Отопленец говорит, что сначала опрессовка, потом стяжка, а стяжечники говорят, что опрессовать можно и после. Как правильно?
Акт передачи № 002 1 января 2026 в 21:10
Содержание
Опрессовка до стяжки, без вариантов. Я делаю так: разложил контуры, подключил к коллектору, поднял давление примерно в полтора раза выше рабочего и оставил на сутки, лучше на двое. Давление не упало, составляем акт и фотографируем раскладку с рулеткой, чтобы потом было видно, где идут трубы. Стяжку заливают под давлением, трубы не сбрасывают.
Если стяжечники повредят трубу, это сразу видно по манометру, и понятно, кто виноват. Если опрессовку делать после стяжки и найти течь, вскрывать будут готовую стяжку, а спорить будут все трое: хозяин, отопленец и стяжечники. И не давайте стяжечникам ходить по трубам без досок, а демпферную ленту по периметру ставят до них.
Акт передачи № 003 1 января 2026 в 21:21
Содержание
Шаг трубы и отступ от стен тоже проверьте, у меня технадзор так принимал. И схему с размерами храните, пригодится, когда будете сверлить пол.
Ответ заказчика № 004 2 января 2026 в 10:49
Содержание
Опрессовали, двое суток держит. Отопленец оставил манометр на коллекторе, стяжечники зашли в понедельник. Фото раскладки с рулеткой распечатал и положил в папку с актами.