Заявка заказчика
№ 001
18 сентября 2024 в 08:14
От кого
- Дом
- участок, проект в работе
- Город
- Липецк
- Актов
- 1
Содержание
Проект почти готов, участок под Липецком. Фундамент хотим в октябре, а каменщики свободны только с апреля. Нормально ли плите простоять зиму без нагрузки? Что сделать, чтобы весной не было сюрпризов?
Акт передачи
№ 002
18 сентября 2024 в 09:39
От кого
- Дом
- делаю фундаменты
- Как строю
- бригада
- Город
- Краснодар
- Актов
- 31
Содержание
Плиты у нас зимуют часто. Главное, чтобы бетон набрал прочность до морозов, в октябре это ещё реально, если ночью не ниже +5. Выпуски арматуры закройте, чтобы не стояла вода. И весной перед каменщиками проверьте горизонт нивелиром и сравните с осенними замерами.
Акт передачи
№ 003
27 сентября 2024 в 14:40
От кого
- Дом
- технадзор на частных стройках
- Как строю
- веду чужие объекты
- Город
- Москва
- Актов
- 59
Содержание
Плита без нагрузки зимой может вести себя по-разному, это зависит от грунта и от того, как сделано утепление под ней и по периметру. На пучинистых грунтах незагруженную плиту иногда поднимает неравномерно, весной она обычно садится обратно, но не всегда в ноль. Поэтому я бы сделал утепление отмостки или хотя бы временно разложил плиты утеплителя по периметру, это недорого.
Следите, чтобы вокруг плиты не стояла вода, отвод сделайте до морозов. Снег с плиты зимой лучше счищать, весной талая вода в углах и у выпусков наделает проблем. Осенью снимите отметки по углам и в центре и запишите, весной повторите. Если разница больше 5-7 мм, зовите фундаментщиков и разбирайтесь до каменщиков, а не после.
Акт передачи
№ 004
27 сентября 2024 в 21:40
От кого
- Дом
- газобетон, 120 м²
- Как строю
- сам + технадзор
- Город
- Липецк
- Актов
- 10
Содержание
У меня плита зимовала, весной разница по углам была 3 мм. Каменщики сказали, что первым рядом выровняют.