Заявка заказчика
№ 001
1 января 2025 в 01:48
От кого
- Дом
- керамоблок, 160 м²
- Город
- Нижний Новгород
- Актов
- 5
Содержание
Керамоблок, 160 м², электрик закончил черновую, через неделю штукатуры. Что проверить, пока не закрыли? В электрике понимаю мало.
Акт передачи
№ 002
1 января 2025 в 12:16
От кого
- Дом
- электрика и отопление
- Как строю
- мастер
- Город
- Казань
- Актов
- 22
Содержание
Делаю это постоянно, вот что смотрю, когда сдаю свою работу или принимаю за коллегами. Трассы штроб только вертикально и горизонтально, без диагоналей, на 15-20 см от углов и от потолка. Сфотографируйте каждую стену с рулеткой, потом это будет схема. Подрозетники должны стоять в плоскость с будущей штукатуркой, а не с блоком, то есть выступать на толщину слоя, обычно 1,5-2 см. Если стоят вровень с блоком, штукатуры их замажут, потом будете искать. Кабели закреплены в штробах, не болтаются. Концы в подрозетниках подписаны или хотя бы оставлен запас 15-20 см. В щите все линии промаркированы, есть схема.
И попросите электрика прозвонить линии при вас мегаомметром, это минут двадцать. Если кабель где-то пережат скобой, это будет видно сразу. После штукатурки останется только штробить заново.
Ещё стык со штукатурами: договоритесь, кто закрывает подрозетники заглушками. Обычно электрик, но многие этого не делают, и штукатурам потом приходится вычищать гипс.
Ответ заказчика
№ 003
1 января 2025 в 19:08
От кого
- Дом
- керамоблок, 160 м²
- Город
- Нижний Новгород
- Актов
- 5
Содержание
Прозвонили, одна линия на кухне оказалась с обрывом, нашли под скобой. Штукатуры зашли по графику.