К содержимому

Объект Т-053 · Окна, фасад и инженерия

Инженерия и окна

Черновая электрика до штукатурки: что проверить у электрика

kir_bar открыл 1 января 2025 3 акта 315 просмотров последний акт 1 января 2025
Заявка заказчика № 001 1 января 2025 в 01:48
Содержание
Керамоблок, 160 м², электрик закончил черновую, через неделю штукатуры. Что проверить, пока не закрыли? В электрике понимаю мало.
Акт передачи № 002 1 января 2025 в 12:16
Содержание
Делаю это постоянно, вот что смотрю, когда сдаю свою работу или принимаю за коллегами. Трассы штроб только вертикально и горизонтально, без диагоналей, на 15-20 см от углов и от потолка. Сфотографируйте каждую стену с рулеткой, потом это будет схема. Подрозетники должны стоять в плоскость с будущей штукатуркой, а не с блоком, то есть выступать на толщину слоя, обычно 1,5-2 см. Если стоят вровень с блоком, штукатуры их замажут, потом будете искать. Кабели закреплены в штробах, не болтаются. Концы в подрозетниках подписаны или хотя бы оставлен запас 15-20 см. В щите все линии промаркированы, есть схема.
И попросите электрика прозвонить линии при вас мегаомметром, это минут двадцать. Если кабель где-то пережат скобой, это будет видно сразу. После штукатурки останется только штробить заново.
Ещё стык со штукатурами: договоритесь, кто закрывает подрозетники заглушками. Обычно электрик, но многие этого не делают, и штукатурам потом приходится вычищать гипс.
Ответ заказчика № 003 1 января 2025 в 19:08
Содержание
Прозвонили, одна линия на кухне оказалась с обрывом, нашли под скобой. Штукатуры зашли по графику.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти