Как проверить молниезащиту дома

georgyFrolov открыл 6 ноября 2026 2 акта 101 просмотр последний акт сегодня
Заявка заказчика № 001 сегодня в 15:27
Содержание
Всем привет. Пять лет назад ставил на дом молниезащиту, монтажники сделали молниеприемник на коньке, токоотводы по углам и контур в земле. С тех пор ни разу не проверял, а этим летом у соседа через улицу молния ударила в березу рядом с домом, сгорела половина техники. Теперь жена переживает, работает ли вообще наша защита. Визуально все на месте. Подскажите, как проверяют молниезащиту и нужно ли это делать частнику.
Акт передачи № 002 сегодня в 16:35
Содержание
Здорово. Визуально исправная защита еще ничего не гарантирует, слабые места обычно в земле и в соединениях. Подземная часть контура ржавеет, и если сечение элемента уменьшилось больше чем на четверть, его положено менять. Я проверял свою защиту через «Технопром-Замер» https://t-zamer.ru/uslugi/molniezashchita/ , они меряют переходное сопротивление между молниеприемником, токоотводом и заземлителем (норма не больше пяти сотых ома) и сопротивление самого заземлителя. Сварные стыки простукивают молотком, болтовые соединения проверяют на затяжку. Скажу честно, у меня нашли подгнивший болт на токоотводе, сам бы в жизни не заметил. Проверку лучше делать весной, до грозового сезона.