К содержимому

Объект Т-050 · Окна, фасад и инженерия

Инженерия и окна

Окна в газобетон: ставить по центру стены или ближе к фасаду

Лариса открыла 3 декабря 2024 5 актов 593 просмотра последний акт 16 декабря 2024
Заявка заказчика № 001 3 декабря 2024 в 09:04
Содержание
Дом одноэтажный, газобетон 400 мм, фасад будет утеплённый под штукатурку. Оконщики предлагают ставить окна просто в проём по центру стены, четверти нет. В проекте окно нарисовано ближе к наружной грани. Каменщики уже ушли. Как правильно и кто что должен был сделать?
Акт передачи № 002 3 декабря 2024 в 10:25
Содержание
Лариса, в стене из газобетона 400 мм с утеплённым фасадом окно лучше ставить ближе к наружной грани или в зону утеплителя, чтобы внутренний откос не оказался холодным. По центру стены окно тоже будет работать, но откос изнутри холоднее, и при плохом шве зимой возможен конденсат в углах. Поэтому я рисую узел с выносом окна наружу на кронштейнах, а утеплитель фасада заходит на раму на 2-3 см.
Четверть в газобетоне делают каменщики, если она есть в проекте, и это как раз классический стык, который теряется: каменщики кладут без четверти, потому что «не видели», оконщики ставят по центру, потому что так проще. Раз каменщики ушли, четверть уже не делают, ставьте на кронштейнах по узлу из проекта. Покажите оконщикам лист с узлом и попросите расписаться, что они его видели.
Акт передачи № 003 16 декабря 2024 в 06:58
Содержание
Добавлю: при выносе на кронштейнах проверьте шаг кронштейнов, обычно не больше 70 см, и чтобы крепили в газобетон нормальным крепежом под ячеистый бетон, а не дюбелем для кирпича. На приёмке я дёргаю раму рукой, если играет, крепёж слабый.
Акт передачи № 004 16 декабря 2024 в 18:25
Содержание
мы четверть кладём только если она есть на чертеже, иначе никто не просит
Акт передачи № 005 16 декабря 2024 в 19:20
Содержание
У меня окна по центру стены, конденсат в углах был первую зиму, пока не доделали фасад.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти