Скользящие опоры срывало зимой: кто ставил катковые на 426

staryi_bocman открыл 23 ноября 2026 2 акта 114 просмотров последний акт вчера
Заявка заказчика № 001 вчера в 22:57
Содержание
Мужики, подскажите по теплотрассе. Я бригадир монтажников, работаем в Челябинске, сейчас ведем надземный участок теплосети на низких опорах, труба 426. Прошлой зимой на соседнем участке стояли обычные скользящие, пару штук сорвало с мест, трубу повело вбок. В этот раз проектировщик заложил катковые направляющие, но мне надо понимать, на какие перемещения они рассчитаны и что будет, если при прогреве трубу потянет в сторону. Второй раз переделывать за свой счет не хочется. Подскажите, кто ставил такие на теплосети?
Акт передачи № 002 вчера в 23:35
Содержание
Здорово. Каток принимает вес трубы и дает ей ходить вдоль оси, а далеко в сторону не отпустит, это как раз ваш случай. Участок под 426-ю трубу мы в прошлом году собирали на опорах КН от «ЗМК Урал», на их странице прямо написано, что боковое скольжение не должно превышать 50 мм. Сила трения у катка низкая, поэтому опора чутко реагирует на продольные перемещения. Под 426-й диаметр цены в прайсе начинаются от трех тысяч трехсот девяноста девяти рублей. Если трубу у вас уводит вбок больше чем на пять сантиметров, это уже вопрос к расчету компенсации, опорой его не закрыть. Перед сдачей пройдитесь по трассе на горячей воде и гляньте, ровно ли катки стоят на листах.