К содержимому

Объект Т-042 · Окна, фасад и инженерия

Отделка

Вентфасад на каркасе: кровельщики сделали глухую подшивку свеса

Валентина Б. открыла 24 октября 2024 3 акта 596 просмотров последний акт 24 октября 2024
Заявка заказчика № 001 24 октября 2024 в 12:00
Содержание
Каркасный дом 100 м², кровля сделана, окна стоят. Заходят фасадчики, будет вентилируемый фасад с имитацией бруса. Они спрашивают, куда выходит вентзазор фасада, а кровельщики уже ушли и подшили свес глухо. Что теперь делать?
Акт передачи № 002 24 октября 2024 в 12:37
Содержание
На первом доме генподряд сделал так же, глухую подшивку, потом вскрывали полосу вдоль стены, чтобы фасад дышал. Вскрыть и поставить перфорированный софит дешевле, чем потом сырость в утеплителе. Но надо смотреть, как устроен свес.
Акт передачи № 003 24 октября 2024 в 13:52
Содержание
Как кровельщик скажу, выход вентзазора фасада под свес надо обговаривать ещё на кровле. Мы у заказчиков обычно оставляем перфорированную полосу 10-15 см вдоль стены, если знаем, что фасад будет вентилируемый. Если не знаем, делаем глухо. Позовите кровельщиков обратно, это работа на день, если подшивка из софитов, она разбирается.