Заявка заказчика
№ 001
3 июля 2025 в 18:11
От кого
- Дом
- кирпич, 150 м²
- Город
- Самара
- Актов
- 8
Содержание
Кирпич, 150 м². Каменщики предлагают вести облицовку сразу вместе с несущей стеной. Другие говорят, лучше потом, после усадки. Как правильно?
Акт передачи
№ 002
5 июля 2025 в 09:15
От кого
- Дом
- кирпич, 150 м²
- Как строю
- бригада
- Город
- Ставрополь
- Актов
- 3
Содержание
Мы в бригаде чаще ведём одновременно, на гибких связях: несущая стена, утеплитель, зазор, облицовка, связи из базальтопластика или нержавейки, 4-5 штук на квадрат. Плюс в том, что всё делает одна бригада, леса ставятся один раз, связи гарантированно на месте. Минус: если облицовка пойдёт с косяком, переделывать сложно, и бригада должна уметь облицовку, это не то же самое, что рядовой кирпич.
Если вести потом, связи всё равно закладывают сейчас, в швы несущей стены, и оставляют торчать. Иначе потом сверлить и ставить на анкеры, это время и деньги. Усадка у кирпичного дома на нормальном фундаменте небольшая, для облицовки это обычно не причина ждать. Главное зазор и продухи внизу и вверху, если зазор вентилируемый.
Акт передачи
№ 003
5 июля 2025 в 09:23
От кого
- Дом
- проектирую частные дома
- Как строю
- архитектор
- Город
- Москва
- Актов
- 23
Содержание
В проекте должен быть узел стены: толщина утеплителя, есть ли вентзазор, какие связи и с каким шагом. Если узла нет, каждая бригада сделает по-своему. И опирание облицовки на фундамент: ширина ленты должна это учитывать, про это часто забывают.
Акт передачи
№ 004
15 июля 2026 в 09:23
От кого
- Дом
- кирпич, 150 м²
- Как строю
- сам нанимаю бригады
- Город
- Санкт-Петербург
- Актов
- 4
Содержание
У меня кирпич, 150 м², облицовку делали через год другой бригадой. Связи первые каменщики не оставили, хотя устно договаривались. Пришлось ставить на анкеры, около 1800 штук, плюс неделя работы. Знал бы, вёл бы вместе.