К содержимому

Объект Т-086 · Коробка и перекрытия

Коробка

Перемычки над окнами: U-блок или готовые, что принимать у каменщиков

Nikita открыл 6 июня 2025 3 акта 241 просмотр последний акт 6 июня 2025
Заявка заказчика № 001 6 июня 2025 в 08:17
Содержание
Газобетон, 120 м², коробка пошла. Каменщики спрашивают, какие перемычки делать над окнами: готовые брусковые или заливать в U-блоках. В проекте написано просто «перемычки по месту». Пролёты 1,2-1,8 м, одно окно 2,4. Что лучше и что проверять потом?
Акт передачи № 002 6 июня 2025 в 17:50
Содержание
Никита, у заказчиков мы делаем так. До 1,5-1,8 м можно готовые брусковые из того же газобетона, их ставят по несколько штук на толщину стены, опирание по 25 см с каждой стороны, на клей. Для 2,4 м я бы делал только монолитную: U-блоки на временную опору, внутри каркас из арматуры 12 мм, четыре прутка с хомутами, бетон В20-В25. Опору держим дней 7-10, раньше не снимаем.
Что проверять: опирание рулеткой, а не на глаз; горизонт перемычки; чтобы утеплитель в U-блоке был с наружной стороны, иначе мостик холода; и что опору не сняли через два дня, когда заказчик уехал. Перемычки лучше посчитать в проекте, особенно 2,4 м, там может быть ещё нагрузка от перекрытия.
Акт передачи № 003 6 июня 2025 в 17:55
Содержание
Поддержу Павла. «Перемычки по месту» в проекте это недоработка. Попросите архитектора или конструктора дописать спецификацию перемычек с маркировкой по каждому проёму, это быстро. Тогда и закупка понятна, и каменщики не будут выдумывать.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти