К содержимому

Объект Т-027 · Коробка и перекрытия

Коробка

Высота этажа и отметки: как не ошибиться с лестничным проёмом

kir_bar открыл 20 июля 2024 3 акта 518 просмотров последний акт 20 июля 2024
Заявка заказчика № 001 20 июля 2024 в 12:49
Содержание
Керамоблок, 160 м², два этажа. Каменщики спрашивают отметку верха стен первого этажа, в проекте высота 3 м от чистого пола. А чистый пол будет после утепления и стяжки. От чего им считать? Боюсь потом промахнуться с лестницей.
Акт передачи № 002 20 июля 2024 в 19:28
Содержание
В нормальном проекте должны быть отметки от нуля, обычно ноль это чистый пол первого этажа. Тогда верх плиты, например, минус 0,150, если пирог пола 15 см: утеплитель, стяжка, покрытие. Каменщики считают высоту стен от верха плиты, а не от чистого пола: верх стены это отметка низа перекрытия, к ней прибавляется те самые 15 см пирога.
Если запутаться, выйдет как у многих: последняя ступень выше остальных на 5 см, и это потом не исправить. Попросите архитектора нарисовать разрез с отметками, этого достаточно. И проём в перекрытии под лестницу проверьте по длине, над ступенями должно оставаться не меньше 2 м до потолка. Лестницу лучше посчитать до перекрытия, пусть лестничник приедет заранее.
Акт передачи № 003 20 июля 2024 в 20:34
Содержание
У меня верхняя ступень вышла на 4 см выше остальных именно из-за этого, пирог пола на втором этаже никто не учёл. Переделывали первую ступень и подрезали косоур.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти