Заявка заказчика
№ 001
16 июня 2026 в 16:43
От кого
- Дом
- дом 140 м²
- Как строю
- сам + технадзор
- Город
- Липецк
- Актов
- 10
Содержание
Дом 140 м², блок. Каменщики через неделю льют армопояс, спрашивают, ставить шпильки под мауэрлат или кровельщики потом сами химанкеры поставят. Кровельщиков я нанял, но зайдут они только в августе. Как лучше?
Акт передачи
№ 002
16 июня 2026 в 16:47
От кого
- Дом
- делаю кровли
- Как строю
- бригада
- Город
- Пермь
- Актов
- 27
Содержание
Петя, лучше до заливки, это и дешевле, и надёжнее. Мы у заказчиков даём каменщикам схему: шпильки М12, шаг около метра, но главное не шаг, а чтобы шпилька не попала туда, где будет стропилина и врезка. Поэтому шпильки ставятся по схеме стропильной системы, между стропилами.
Выход над поясом считается так: толщина мауэрлата плюс шайба с гайкой плюс запас, обычно 20-25 см. Внизу загиб за арматуру пояса. По углам обязательно по шпильке с каждой стороны. Если каменщики ставят без схемы, они ставят «как привыкли», и половину мы потом обходим.
Химанкеры тоже работают, но это лишние деньги и сверление в свежем поясе. Попросите кровельщиков приехать на час до заливки и разметить, нормальные приедут.
Акт передачи
№ 003
16 июня 2026 в 23:03
От кого
- Дом
- кладка газобетона и кирпича
- Как строю
- бригада
- Город
- Воронеж
- Актов
- 40
Содержание
Мы шпильки ставим, если заказчик дал схему кровельщика. Без схемы ставим со своим шагом и пишем в акт, что шаг наш. Чтобы потом не было разговоров.
Акт передачи
№ 004
18 июня 2026 в 12:30
От кого
- Дом
- технадзор на частных стройках
- Как строю
- веду чужие объекты
- Город
- Москва
- Актов
- 59
Содержание
И выход шпилек замерьте после заливки, сфотографируйте. Бывает, что половину залили по самую резьбу.
Ответ заказчика
№ 005
6 июля 2026 в 01:31
От кого
- Дом
- дом 140 м²
- Как строю
- сам + технадзор
- Город
- Липецк
- Актов
- 10
Содержание
Отчитываюсь. Кровельщик приехал в субботу, разметил мелом на опалубке 22 точки. Каменщики поставили, залили 10 июня. Замерил выходы: две шпильки получились по 14 см, остальные нормально. В августе кровельщики положили мауэрлат, сказали, что первый раз им всё сделали по их схеме.
Акт передачи
№ 006
6 июля 2026 в 02:30
От кого
- Дом
- делаю кровли
- Как строю
- бригада
- Город
- Пермь
- Актов
- 27
Содержание
Вот так и надо. 14 см под гайку обычно хватает, если мауэрлат 150.