К содержимому

Объект Т-035 · Кровля

Кровля

Кровельщики говорят, что армопояс кривой и мауэрлат не ляжет

maksim открыл 17 сентября 2024 8 актов 619 просмотров последний акт 23 сентября 2024
Заявка заказчика № 001 17 сентября 2024 в 21:18
Содержание
Стык коробка-кровля, хочу разобраться. Газобетон 160 м², два этажа, армопояс по второму этажу заливали каменщики две недели назад. Пришли кровельщики, бригадир прошёлся с лазером и говорит: перепад по армопоясу до 4 см, на одном фасаде волна, мауэрлат так не ляжет, крыша будет кривой. На фото видно, что в середине длинной стены армопояс выше на 3-4 см, по углам ровно. Шпильки под мауэрлат тоже стоят не все по шагу.
Каменщики говорят, заливали по шнуру, всё было ровно, а кровельщики набивают цену. Каменщикам оплачено всё, кроме удержания 50 тысяч. Кровельщики хотят 25 тысяч за выравнивание и два дня простоя. Как такие перепады решают и кто должен платить?
Акт передачи № 002 17 сентября 2024 в 22:15
Содержание
Максим, не видя, сложно, но расскажу, как обычно делаем у заказчиков. 4 см на длинной стене это много, но не катастрофа. Под мауэрлат в низких местах кладём подкладки по шпилькам, либо стёсываем мауэрлат снизу в высоких местах, если сечение позволяет. Брус 150 на 150 стесать на 2 см можно, на 4 уже нет. Обычно комбинируем и выводим в среднюю отметку. Это день-полтора работы на двоих плюс материал.
Шпильки не по шагу или вкось гнём или ставим рядом анкеры. Чего не делаем никогда, это кладём мауэрлат по волне и потом выравниваем стропилами, кровля потом ведёт себя некрасиво. 25 тысяч на ваш объём выглядит в рынке. Но прежде чем платить, проверьте нивелиром сами, чтобы цифра была ваша, а не наша.
Акт передачи № 003 17 сентября 2024 в 22:46
Содержание
Скажу как каменщик. По шнуру армопояс ровно не залить, если опалубку крепят к блоку на саморезы и её распирает бетоном в середине пролёта. Похоже на это. Отметку на опалубку надо ставить нивелиром и проверять после заливки. Удержание у вас есть, значит, это стык, где каменщики должны участвовать.
Ответ заказчика № 004 20 сентября 2024 в 19:32
Содержание
Павел Б Написал(а):Отметку на опалубку надо ставить нивелиром
Не проверял никто, включая меня. В субботу приеду с нивелиром.
Акт передачи № 005 20 сентября 2024 в 19:46
Содержание
Максим, снимайте по всем углам и через каждые 1,5-2 м по каждой стене, пишите на схеме. По фото не скажу, но если волна только на одной стене, это скорее распор опалубки, как Павел говорит. И замеры фиксируйте при обоих бригадирах, иначе каждый останется при своём.
Акт передачи № 006 23 сентября 2024 в 17:32
Содержание
Вот он, стык. У генподрядчика это решилось бы без вас и без удержаний.
Ответ заказчика № 007 23 сентября 2024 в 17:53
Содержание
Отчёт. В субботу снял нивелиром 22 точки. На трёх стенах перепад в пределах 8 мм, на северной волна, в середине плюс 37 мм от средней отметки. Позвал обоих бригадиров. Каменщик посмотрел цифры и признал, что опалубку в середине распёрло.
Решили так: кровельщики стесали мауэрлат на северной стене в двух местах на 15 мм и подложили в двух низких местах, вывели в 5 мм. Работы на полтора дня. 25 тысяч кровельщикам заплатил я, из удержания каменщикам вычел 15, они согласились. Итого стык обошёлся мне в 10 тысяч и три дня графика. Генподрядчика вспомнил, но не пожалел. В таблицу себе записал: армопояс принимать нивелиром сразу после снятия опалубки, до оплаты.
Акт передачи № 008 23 сентября 2024 в 19:29
Содержание
Хорошо отработали. Раз стропилами не догоняли, кровля будет ровная.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.