К содержимому

Объект Т-103 · Кровля

Кровля

Протечка после первого дождя: кровельщики валят на оконщиков мансардных окон

Ярослав Н открыл 16 сентября 2025 6 актов 374 просмотра последний акт 18 сентября 2025
Заявка заказчика № 001 16 сентября 2025 в 23:14
Содержание
Каркасный 100 м², Подмосковье, бываю по выходным. Кровлю закончили в августе, мансардные окна ставила другая бригада неделей позже. После первого сильного дождя на OSB под одним окном мокрое пятно. Кровельщики говорят, окно поставили неправильно, оконщики говорят, вода идёт сверху по кровле. Как разобраться, если сам не кровельщик?
Акт передачи № 002 17 сентября 2025 в 00:32
Содержание
Ярослав, самый частый узел в такой связке это оклад окна и гидроизоляционный фартук вокруг. Его ставит оконщик и заводит под кровельное покрытие, а кровельщик к этому моменту лист уже закрепил. Если оклад положили поверх листа сверху, вода идёт под него. Это видно, если снять верхний лист над окном.
Акт передачи № 003 17 сентября 2025 в 05:49
Содержание
Добавлю, как искать без споров. Не ждите дождя, проливайте шлангом сами, снизу вверх. Сначала лейте только на окно, минут 10-15, смотрите изнутри. Потом на оклад сбоку и снизу. Потом только на кровлю выше окна. На каком этапе появится вода, там и ответ. Позовите на пролив обоих бригадиров, если не приедут, снимайте на видео с часами в кадре.
По фото не скажу, но в таких спорах, что я видел, примерно поровну: то оклад, то плёнка гидроветрозащиты под кровлей разрезана при монтаже окна и не проклеена. Второе особенно часто, потому что оконщик режет плёнку конвертом и не заводит верхний клапан в желобок оклада. Это уже не кровля и не окно, а тот самый стык, где никто не отвечает.
Ответ заказчика № 004 18 сентября 2025 в 04:20
Содержание
Пролили в субботу. Бригадир кровельщиков приехал, оконщик нет, снимал на видео. Окно сухое, оклад снизу сухой, а когда лили на кровлю в метре над окном, через 6 минут пошло. Сняли лист над окном: плёнка под кровлей разрезана конвертом, верхний клапан в дренажный желобок оклада не заведён, просто висел, и вода текла по нему прямо на OSB.
Это работа оконщиков, при монтаже окна. Кровельщик за час переделал плёнку, проклеил лентой, вернул лист. Отправил видео оконщикам, они согласились оплатить 8 тысяч, которые взял кровельщик. Второе окно проверили тем же способом, там сухо.
Акт передачи № 005 18 сентября 2025 в 14:24
Содержание
Ярослав, видео пролива с часами в кадре в таких спорах и решает. В договор с оконщиками впишите, кто заводит плёнку.
Ответ заказчика № 006 18 сентября 2025 в 15:36
Содержание
Дарья, впишу. В следующем году ещё два окна во фронтоне, учту.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти