Заявка заказчика
№ 001
26 октября 2024 в 09:46
От кого
- Дом
- брус, 110 м²
- Как строю
- сам нанимаю бригады
- Город
- Тула
- Актов
- 18
Содержание
Брус 110 м², Тула. Сам работаю в другом городе, на участке бываю раз в две-три недели, остальное по видео и через соседа. Кровлю закончили, кровельщики предлагают сразу утеплить мансарду и закрыть пароизоляцией. А электрик ещё не делал разводку на мансарде. Делать сейчас или ждать?
Акт передачи
№ 002
6 ноября 2024 в 05:26
От кого
- Дом
- делаю кровли
- Как строю
- бригада
- Город
- Пермь
- Актов
- 27
Содержание
Азат, утеплитель я бы ставил сейчас, но пароизоляцию и обшивку до прихода электрика не закрывал. Утеплитель между стропилами электрику не мешает, а пароизоляция мешает: проводку по мансарде обычно ведут в зазоре между пароизоляцией и обшивкой, по контробрусу, чтобы плёнку не дырявить. Если закрыть плёнку сейчас, а потом электрик будет резать её под коробки и проходы, её надо проклеивать, и делает он это обычно плохо.
Ещё одно: брус садится, у вас первая зима после сборки, и обшивку мансарды жёстко к стенам лучше не крепить. Так что утеплить и закрыть ветрозащиту можно сейчас, а пароизоляцию с обшивкой после черновой электрики. Это два захода вместо одного, зато без переделок.