Заявка заказчика № 001 24 июня 2025 в 19:16
Содержание
Строю дом родителям, газобетон, 100 м², фундамент лента. Бригада связала арматуру, завтра хотят заливать. Бригадир принёс бумажку «акт скрытых работ», я должна подписать. Я в арматуре не понимаю ничего, родители тем более. Подписывать? Или кого-то звать?
Акт передачи № 002 26 июня 2025 в 23:28
Содержание
Татьяна, подписывая акт скрытых работ, вы подтверждаете, что армирование выполнено как надо и вы его видели. Если потом пойдёт трещина, бригада покажет вашу подпись. Поэтому подписывать, не понимая, не надо.
Что я обычно советую. Попросите перенести заливку на день-два, это нормально. Если бетон уже заказан, тем более стоит один раз позвонить технадзору. В сам акт пусть впишут: что армировали, каким диаметром, шаг, защитный слой, ссылку на проект или на схему. Если проекта фундамента нет, хотя бы схему от руки с размерами, подписанную бригадиром. Приложение к акту это фото с рулеткой в кадре, общий план и узлы: углы, примыкания, нахлёсты.
И на будущее впишите в договор, что следующий этап не начинается, пока акт не подписан. Это защищает и вас, и бригаду.
Акт передачи № 003 27 июня 2025 в 08:46
Содержание
Присоединюсь. По фото всё не скажу, но на ленте чаще всего смотрю углы: там должны быть Г-образные стержни или хомуты, а не просто крест-накрест. И защитный слой снизу, каркас на фиксаторах, а не на половинках кирпича или прямо на плёнке. На месте это минут пятнадцать.
Акт передачи № 004 29 июня 2025 в 03:46
Содержание
Я на каркасе так же сделала, позвала технадзор один раз на армирование плиты. Нашёл, что сетка местами лежит на кирпичах. Выезд стоил меньше, чем одна переделка.