К содержимому

Объект Т-095 · Приёмка этапов

Коробка

Каменщики сдают коробку, а я нашла перепад 3 см по армопоясу

Яна Кузнецова открыла 29 августа 2025 7 актов 328 просмотров последний акт 20 сентября 2025
Заявка заказчика № 001 29 августа 2025 в 07:55
Содержание
Ситуация такая. Дом керамоблок, 160 м², два этажа, стройку ведём вдвоём с мужем, но на объекте чаще я. Каменщики в прошлую среду залили армопояс по второму этажу и сказали, что коробка готова, давайте закрывать этап, остаток 310 тысяч. Кровельщики у нас договорены на 25 августа.
В субботу я взяла у знакомого нивелир, поставила в центре второго этажа и прошла по армопоясу через каждый метр-полтора. По длинной стороне перепад 31 мм, низ в углу у лестницы, причём не плавно, а ступенькой примерно на середине стены, видно, что опалубку там ставили отдельно. Бригадир говорит, ничего страшного, кровельщики подложат под мауэрлат и всё ляжет. Кровельщиков я пока не спрашивала.
Принимать в таком виде или требовать переделки? И что тут вообще переделывается, армопояс же не снесёшь.
Акт передачи № 002 29 августа 2025 в 09:25
Содержание
Яна, я со стороны кровли. Подложить под мауэрлат 3 см можно, у заказчиков такое делали, но это подкладки под каждую точку крепления, и потом всё равно гуляет. Ступенька хуже плавного перепада, на ней брус будет висеть. Лучше, чтобы до нас вывели горизонт, а не мы подгоняли под кривой пояс.
Акт передачи № 003 1 сентября 2025 в 06:09
Содержание
Как каменщик скажу честно: это опалубка. Армопояс льют в щиты, и если щиты по второму этажу выставили на глаз, а не по нивелиру, вот она ступенька. У нас в бригаде перед заливкой верх опалубки отбивают нивелиром и ставят маячки, тогда больше 5-7 мм не бывает.
Переделывать армопояс никто не будет, и не надо. Выход обычный: выравнивающая стяжка поверху пояса по низкой части, пескобетон М300 с сеткой, по маячкам, толщина от нуля до 3 см. Шпильки под мауэрлат, если уже стоят, проверьте, чтобы выход над стяжкой остался хотя бы 8-10 см. Работы на день, материала тысяч на пять.
Делать это должна бригада, которая лила, перепад их. Если откажутся, я бы удержал из остатка стоимость работы другой бригады, а не сумму с потолка.
Акт передачи № 004 18 сентября 2025 в 18:41
Содержание
Сколько точек мерили и по всем ли стенам? Перед разговором с бригадой нужна схема с цифрами, а не «где-то 3 см».
Ответ заказчика № 005 19 сентября 2025 в 14:22
Содержание
staryi_bocman, точек 22, по всем четырём стенам, нарисовала схему и отправила бригадиру. После схемы разговор пошёл по-другому. Договорились, что они делают стяжку за свой счёт до 20 августа, 50 тысяч я держу, пока кровельщики не скажут, что мауэрлат ложится.
Акт передачи № 006 19 сентября 2025 в 15:11
Содержание
Вот поэтому я и за генподряд. Там бы они между собой сами разобрались, а вы бы с нивелиром по армопоясу не лазили.
Ответ заказчика № 007 20 сентября 2025 в 01:20
Содержание
Георгий, генподрядчик так же свалил бы на кровельщиков, только я бы об этом не узнала)

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.