К содержимому

Объект Т-078 · Приёмка этапов

Фундамент

Принимаю плиту у фундаментщиков: что замерить до оплаты

Nikita открыл 7 мая 2025 6 актов 579 просмотров последний акт 25 мая 2025
Заявка заказчика № 001 7 мая 2025 в 20:21
Содержание
Плиту залили 18 апреля, толщина 30 см, бетон В25, под ней ЭППС. Бригада звонит, хочет остаток 240 тысяч. Каменщики у меня заходят в двадцатых числах мая. Что я как заказчик должен замерить сам, прежде чем отдавать деньги? Нивелира нет, есть лазерный уровень и рулетка.
Акт передачи № 002 23 мая 2025 в 07:04
Содержание
Никита, по фото не скажу, но порядок такой, как я сам делаю на приёмке плиты. Сначала горизонт: лазер ставите в центре, рулеткой меряете от луча до бетона по углам и через каждые 2-3 метра по периметру, все цифры на бумагу, потом на схему. Для газобетона на клею разница больше 10 мм по плите уже вопрос к бригаде, первый ряд это вытянет, но каменщики возьмут за это отдельно.
Дальше диагонали. Если плита 10 на 12, разница диагоналей до 1-1,5 см терпимо, больше уже коробка поедет.
Потом выходы под коммуникации: канализация, ввод воды, гильза под кабель. Сверяете с планом, рулеткой от осей. Перенести гильзу после заливки это алмазное бурение и отдельные деньги.
Ещё смотрите края плиты: раковины, оголённая арматура, отслоения после опалубки. И акт на армирование до заливки должен быть, с фото. Если его нет, уже не проверить, тогда хотя бы накладные на бетон с маркой. Удержание 10-15% до того, как каменщики примут плиту, я бы оставил.
Акт передачи № 003 23 мая 2025 в 07:28
Содержание
Со стороны бригады скажу: мы у заказчиков сдаём плиту с исполнительной схемой, на ней отметки по углам и по сетке. Если бригада такую не даёт, попросите, нормальные ребята за полчаса сделают. И остаток после приёмки каменщиками для нас нормально, если срок записан, а не «когда-нибудь».
Ответ заказчика № 004 23 мая 2025 в 08:07
Содержание
Замерил в субботу 14 точек лазером. Перепад по плите 12 мм, максимум в северо-западном углу, там же на торце раковина сантиметров 20. Гильза под ввод воды на 6 см левее, чем на плане, архитектор сказала, что не критично. Диагонали сошлись в 8 мм.
Акт передачи № 005 23 мая 2025 в 09:18
Содержание
12 мм для первого ряда на растворе нормально, мы такое у заказчиков выводим без вопросов. Раковину пусть бригада затрёт до нашего захода, не тяните.
Ответ заказчика № 006 25 мая 2025 в 10:43
Содержание
Раковину затёрли в пятницу. Отдал 200, 40 оставил до того, как каменщики выложат первый ряд.