Экскаваторщик при засыпке порвал гидроизоляцию ленты: раскапывать?

valeriy открыл 9 июня 2026 3 акта 214 просмотров последний акт 9 июня 2026
Заявка заказчика № 001 9 июня 2026 в 09:23
Содержание
Ленту обмазали битумной мастикой, наклеили наплавляемую, сверху экструзия 50 мм. Фундаментщики ушли, через неделю экскаваторщик засыпал пазухи, у угла содрал экструзию и порвал гидроизоляцию полосой с метр. Технадзор увидел на фото от соседа, но засыпано уже. Кто отвечает и надо ли раскапывать?
Акт передачи № 002 9 июня 2026 в 10:41
Содержание
Я бы раскопал. Метр рваной гидроизоляции у угла это место, где через пару лет будет мокрый цоколь, а потом раскапывать придётся уже с отмосткой. Раскопка вручную, заплата с нахлёстом 15 см на зачищенную поверхность, экструзию на место. Отвечает экскаваторщик, если вы нанимали его сами. И на будущее: фото гидроизоляции до засыпки должны быть у вас, а не у соседа.
Акт передачи № 003 9 июня 2026 в 21:31
Содержание
Хорошо, что сосед с фото. У меня такого соседа не было, узнал весной по мокрому углу.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.