К содержимому

Объект Т-106 · Стыки между бригадами

Коробка

Фундаментщики не оставили гильзы под воду и канализацию

Тёма открыл 28 октября 2025 3 акта 247 просмотров последний акт 28 октября 2025
Заявка заказчика № 001 28 октября 2025 в 10:47
Содержание
Плита 300 мм, коробка уже стоит. Пришёл сантехник размечать и спросил, где гильзы под ввод воды и выпуск канализации. Их нет. Фундаментщики говорят, я схему не давал. Я показывал на месте, где будет санузел, на словах. Теперь алмазное бурение плиты, сантехник говорит, два отверстия по 110 и одно под воду выйдут тысяч в 15.
Акт передачи № 002 28 октября 2025 в 10:58
Содержание
Скажу честно за фундаментщиков, хоть это и не моя бригада: «вот здесь будет санузел» на словах это не схема. Нам для гильз нужна точка выхода канализации с привязкой к осям, диаметр, отметка, направление и уклон, ввод воды с глубиной ниже промерзания, кабель, если он идёт через плиту. Мы у заказчиков просим такую схему от сантехника на бумаге до того, как начнём вязать арматуру, а самого сантехника зовём на приёмку арматуры минут на двадцать. Тогда гильзы стоят там, где ему надо, а не там, где мы поняли. Бурение плиты 300 через арматуру нормальная работа, плите не вредит, если не резать под несущими стенами и не попадать в рёбра. 15 тысяч на три отверстия похоже на правду. Обидно, но тут, боюсь, платить вам.
Акт передачи № 003 28 октября 2025 в 22:08
Содержание
У меня то же самое было, ещё и кабель забыли. Бурили три раза, каждый раз отдельный выезд.

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти