Заявка заказчика
№ 001
28 октября 2025 в 10:47
От кого
ТёмазаказчикЗалил фундамент
- Дом
- газобетон, одноэтажный
- Город
- Белгород
- Актов
- 5
Содержание
Плита 300 мм, коробка уже стоит. Пришёл сантехник размечать и спросил, где гильзы под ввод воды и выпуск канализации. Их нет. Фундаментщики говорят, я схему не давал. Я показывал на месте, где будет санузел, на словах. Теперь алмазное бурение плиты, сантехник говорит, два отверстия по 110 и одно под воду выйдут тысяч в 15.
Акт передачи
№ 002
28 октября 2025 в 10:58
От кого
- Дом
- делаю фундаменты
- Как строю
- бригада
- Город
- Краснодар
- Актов
- 31
Содержание
Скажу честно за фундаментщиков, хоть это и не моя бригада: «вот здесь будет санузел» на словах это не схема. Нам для гильз нужна точка выхода канализации с привязкой к осям, диаметр, отметка, направление и уклон, ввод воды с глубиной ниже промерзания, кабель, если он идёт через плиту. Мы у заказчиков просим такую схему от сантехника на бумаге до того, как начнём вязать арматуру, а самого сантехника зовём на приёмку арматуры минут на двадцать. Тогда гильзы стоят там, где ему надо, а не там, где мы поняли. Бурение плиты 300 через арматуру нормальная работа, плите не вредит, если не резать под несущими стенами и не попадать в рёбра. 15 тысяч на три отверстия похоже на правду. Обидно, но тут, боюсь, платить вам.
Акт передачи
№ 003
28 октября 2025 в 22:08
От кого
- Дом
- газобетон, одноэтажный
- Как строю
- сам + технадзор
- Город
- Барнаул
- Актов
- 10
Содержание
У меня то же самое было, ещё и кабель забыли. Бурили три раза, каждый раз отдельный выезд.