Заявка заказчика № 001 8 ноября 2024 в 16:55
Содержание
Каркасники закрыли утеплитель, натянули пароизоляцию, проклеили стыки. Потом электрик протянул кабели и поставил подрозетники прямо через плёнку, дыр штук сорок. Увидела, когда пришли гипсокартонщики, бригадир показал. Электрик говорит, что пароизоляция это формальность. Каркасники говорят, что своё сдали и плёнка была целая. Что делать перед зашивкой?
Акт передачи № 002 10 ноября 2024 в 03:13
Содержание
Пароизоляция в каркасе не формальность, от неё зависит, каким будет утеплитель через десять лет. Через каждую дыру в тёплый сезон идёт влажный воздух из дома, зимой он конденсируется в минвате. Нормальная очерёдность такая: поверх пароизоляции контробрешётка 30-50 мм, кабели идут в этом зазоре и плёнку вообще не трогают. Если зазора нет, подрозетники ставят герметичные, а каждую проходку проклеивают. Что делать сейчас: пройти все дыры, проклеить лентой для пароизоляции, вокруг подрозетников манжеты или лента внахлёст. Это день работы для одного человека, плёнку менять не надо. Кто платит, зависит от того, знал ли электрик, что плёнка смонтирована и её нельзя рвать. Если в его задании это было, с него. Если никто не говорил, договаривайтесь. И перед гипсокартоном я бы прошёлся с фонариком по всем стенам ещё раз.
Акт передачи № 003 10 ноября 2024 в 04:22
Содержание
Как электрику, мне за коллегу неловко. В каркасе сначала спрашиваем про зазор, нет его, берём герметичные подрозетники.
Акт передачи № 004 10 ноября 2024 в 05:55
Содержание
Хорошо, что увидели до гипсокартона. У меня увидели только после.
Акт передачи № 005 13 ноября 2024 в 00:51
Содержание
Если будете вычитать из расчёта электрика, сообщите ему письменно, за что и сколько, с фото дыр.