Заявка заказчика № 001 7 октября 2025 в 14:44
Содержание
Окна ставят на следующей неделе, фасад планирую весной: минвата 100 мм и тонкая штукатурка. Оконщики говорят, пароизоляционная лента внутри и ПСУЛ снаружи входят в монтаж, а отлив поставят временный, потому что постоянный должен выходить за утеплитель. Фасадчики, которых я выбрал на весну, говорят, что окна надо выносить в утеплитель на кронштейнах, а не ставить в четверть. Я запутался, кто кого ждёт и кто за что отвечает.
Акт передачи № 002 7 октября 2025 в 15:45
Содержание
Без узла и по фото не скажу, где конкретно у вас ставить, но общая логика такая. Если стена будет утеплена снаружи, окно лучше смещать к наружной грани блока или выносить частично в слой утеплителя, иначе откос внутри будет холодный и в углах пойдёт конденсат. Выносить на кронштейнах будут оконщики, это их монтаж, а вот где именно будет плоскость рамы, должны решить до них вы с фасадчиками. Ленты, внутренняя пароизоляционная и наружная паропроницаемая или ПСУЛ, входят в монтаж окна, тут оконщики правы. Временный отлив это нормально, постоянный ставят фасадчики под свою толщину. На приёмке у оконщиков я бы проверил ленты по всему периметру, особенно снизу, где их чаще всего ленятся клеить, крепление кронштейнов в блоке, а не в шве, и чтобы пена не торчала наружу без защиты до весны. И запишите в акт, что фасадчики заходят на готовые ленты, чтобы весной не было «это оконщики не проклеили».
Ответ заказчика № 003 10 октября 2025 в 10:30
Содержание
Сделали так: окна вынесли на кронштейнах на 40 мм от наружной грани блока, ленты клеили оконщики, отлив временный из оцинковки. Технадзор на приёмке нашёл одно окно, где снизу пена без ленты, переклеили бесплатно. Весной будут фасадчики, отчитаюсь.
Акт передачи № 004 10 октября 2025 в 11:45
Содержание
У меня так же было, только временный отлив улетел в первую же бурю. Прикручивайте нормально.