Заявка заказчика
№ 001
23 мая 2024 в 00:15
От кого
ЖенёкзаказчикВывел коробку
- Дом
- газобетон, 120 м²
- Как строю
- сам + технадзор
- Город
- Липецк
- Актов
- 10
Содержание
Заказал окна заранее по проекту, чтобы успеть к концу коробки. Каменщики выложили, перемычки поставили, а проёмы по факту 1460 вместо 1510 по ширине, на трёх окнах. Каменщики говорят, что у них была старая версия проекта, оконщики говорят, что окна уже сделаны и ждут на складе. Чья ошибка и что теперь?
Акт передачи
№ 002
23 мая 2024 в 01:13
От кого
- Дом
- кладка газобетона и кирпича
- Как строю
- бригада
- Город
- Воронеж
- Актов
- 40
Содержание
Окна по проекту до кладки не заказывают, только после замера по факту, и это не про вашу бригаду, это правило для всех. Расширить проём в газобетоне на 5 см можно, пилой по 25 мм с каждой стороны. Но сначала смотрите, на сколько опирается перемычка: если после подрезки останется меньше 250 мм, так делать нельзя.
Ответ заказчика
№ 003
23 мая 2024 в 01:29
От кого
ЖенёкзаказчикВывел коробку
- Дом
- газобетон, 120 м²
- Как строю
- сам + технадзор
- Город
- Липецк
- Актов
- 10
Содержание
Опора оказалась 300, подрезали по 25 мм с двух сторон, каменщики сделали за 4 тысячи и сказали, что больше не возьмут, раз версия проекта у них была старая. Оконщики привезли, встали с монтажным зазором 15-20 мм, технадзор принял.
Акт передачи
№ 004
23 мая 2024 в 07:08
От кого
- Дом
- кирпичный дом, 140 м²
- Как строю
- сама + технадзор
- Город
- Нижний Новгород
- Актов
- 31
Содержание
Повезло, что опора позволила. Обычно такие истории стоят как новое окно.