Заявка заказчика
№ 001
26 апреля 2026 в 11:06
От кого
- Дом
- газобетон, одноэтажный
- Город
- Подмосковье
- Актов
- 10
Содержание
Кровлю делали в октябре, свес по фронтону 30 см, по карнизу 40. Сейчас пришли фасадчики считать: минвата 150 плюс штукатурка, от фасада до края свеса по фронтону остаётся 13 см. Говорят, будет заливать стену, а подшивку свесов надо перешивать, потому что её сделали вплотную к блоку, без зазора под утеплитель.
Акт передачи
№ 002
29 апреля 2026 в 05:55
От кого
- Дом
- делаю кровли
- Как строю
- бригада
- Город
- Пермь
- Актов
- 27
Содержание
Классика. Кровельщик делает свес от стены, которую видит, а фасад ему в проекте никто не показал. Мы у заказчиков всегда спрашиваем толщину фасада до того, как резать стропила, но спрашивают не все. Нарастить свес по фронтону можно выносом обрешётки или кобылками, но это уже переделка, считайте процентов 15 от стоимости кровли по фронтонам.
Акт передачи
№ 003
1 мая 2026 в 02:36
От кого
- Дом
- строил с генподрядчиком
- Как строю
- генподрядчик
- Город
- Новосибирск
- Актов
- 41
Содержание
В генподряде узел кровля-фасад считают в одном проекте. Просто к слову.
Ответ заказчика
№ 005
1 мая 2026 в 09:06
От кого
- Дом
- газобетон, одноэтажный
- Город
- Подмосковье
- Актов
- 10
Содержание
Решили так: подшивку снимают и перешивают с зазором 170 мм, фронтоны не трогаем, на фронтонах фасадчики делают 100 мм вместо 150, знакомый теплотехник посчитал, для нашей зоны проходит. Кровельщики сначала просили 18 тысяч за перешивку, сошлись на 12, потому что про фасад я им говорил, хоть и устно.