К содержимому

Объект Т-029 · Стыки между бригадами

Коробка

Выпуски под колонны крыльца ушли на 4 см, каменщики гнуть не хотят

ivanov_i открыл 23 июля 2024 4 акта 509 просмотров последний акт 24 июля 2024
Заявка заказчика № 001 23 июля 2024 в 20:31
Содержание
Дом кирпичный, 150 м², лента. У крыльца по проекту две колонны 380 на 380 с армированием, фундаментщики оставили по 4 выпуска 12-й арматуры. Каменщики начали выкладывать, и выяснилось, что выпуски смещены на 4 см к стене. На фото видно, что один стержень упирается прямо в лицевой кирпич. Бригадир говорит, что гнуть арматуру не будет и резать тоже, мол, проектная. Кто вообще должен это решать?
Акт передачи № 002 24 июля 2024 в 05:24
Содержание
Отогнуть 12-ю на 4 см можно, если плавно, трубой, а не кувалдой, и не на морозе. Но это решение того, кто считал колонну, не моё и не бригадира. Мы у заказчиков в похожем случае сдвигали колонну на 2 см, остальное добирали в кладке. Посмотрите, позволит ли крыльцо и козырёк такой сдвиг.
Акт передачи № 003 24 июля 2024 в 11:14
Содержание
Выпуски под колонны должны быть на отдельном листе с привязками от осей, а не «где-то у крыльца». Если привязка в проекте была, вопрос к фундаментщикам. Если нет, спорить бессмысленно, это общий провал. Попросите автора проекта дать решение письменно: допускается ли отгиб или нужно вклеить новые стержни на химический анкер.
Акт передачи № 004 24 июля 2024 в 14:09
Содержание
у нас на объектах такое через раз. привязку под крыльцо почти никто не рисует, всё на глаз

Отвечать в темах могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.