Заявка заказчика
№ 001
23 июля 2024 в 20:31
От кого
- Дом
- кирпич, 150 м²
- Город
- Самара
- Актов
- 8
Содержание
Дом кирпичный, 150 м², лента. У крыльца по проекту две колонны 380 на 380 с армированием, фундаментщики оставили по 4 выпуска 12-й арматуры. Каменщики начали выкладывать, и выяснилось, что выпуски смещены на 4 см к стене. На фото видно, что один стержень упирается прямо в лицевой кирпич. Бригадир говорит, что гнуть арматуру не будет и резать тоже, мол, проектная. Кто вообще должен это решать?
Акт передачи
№ 002
24 июля 2024 в 05:24
От кого
- Дом
- кладка газобетона и кирпича
- Как строю
- бригада
- Город
- Воронеж
- Актов
- 40
Содержание
Отогнуть 12-ю на 4 см можно, если плавно, трубой, а не кувалдой, и не на морозе. Но это решение того, кто считал колонну, не моё и не бригадира. Мы у заказчиков в похожем случае сдвигали колонну на 2 см, остальное добирали в кладке. Посмотрите, позволит ли крыльцо и козырёк такой сдвиг.
Акт передачи
№ 003
24 июля 2024 в 11:14
От кого
- Дом
- проектирую частные дома
- Как строю
- архитектор
- Город
- Москва
- Актов
- 23
Содержание
Выпуски под колонны должны быть на отдельном листе с привязками от осей, а не «где-то у крыльца». Если привязка в проекте была, вопрос к фундаментщикам. Если нет, спорить бессмысленно, это общий провал. Попросите автора проекта дать решение письменно: допускается ли отгиб или нужно вклеить новые стержни на химический анкер.
Акт передачи
№ 004
24 июля 2024 в 14:09
От кого
- Дом
- брус, 90 м²
- Город
- Ростов-на-Дону
- Актов
- 7
Содержание
у нас на объектах такое через раз. привязку под крыльцо почти никто не рисует, всё на глаз