Заявка заказчика № 001 19 ноября 2026 в 21:38
Содержание
Мужики, подскажите, кто сдавал объекты технадзору. Я прораб, заканчиваем отделку магазина в Мурино, электрику вела субподрядная бригада. Технадзор заказчика перед приемкой требует проверку смонтированной установки на соответствие проекту и нормам, а я уже вижу, что ребята кое-где поменяли кабель на другую марку, чем в проекте, и маркировку сделали через раз. Сроки горят, переделывать все не вариант. Подскажите, кто проводит такую проверку и как подготовиться, чтобы не завалить приемку?
Акт передачи № 002 19 ноября 2026 в 23:09
Содержание
Доброго дня. Замена марки кабеля и пропуски в маркировке как раз типичные замечания визуального осмотра, лучше найти их до технадзора. Мы заказывали проверку соответствия смонтированной установки требованиям нормативной и проектной документации в «ПРО Энерджи» перед сдачей магазина. Осмотр идет по проекту и по ПУЭ, ГОСТ и СНиП: размещение оборудования, крепления, маркировка, сертификаты на материалы, заземление и защитные аппараты. Замечания пишут в акт осмотра со сроками устранения, потом делают повторный осмотр. Подготовьте проект, спецификации и сертификаты на кабель, обеспечьте доступ и свет в щитовых. Где марку поменяли, сразу согласуйте замену с проектировщиком.