Заявка заказчика
№ 001
14 апреля 2026 в 18:15
От кого
ТёмазаказчикЗалил фундамент
- Дом
- газобетон, одноэтажный
- Город
- Белгород
- Актов
- 5
Содержание
Одноэтажный газобетон 130 м², стены 375 мм, высота 3 м, периметр наружных стен 48 м, проёмов около 22 м². Каменщики насчитали 48 кубов блока D500 и 60 мешков клея. Я по своей таблице получаю 45 кубов. Кто прав и сколько брать с запасом?
Акт передачи
№ 002
16 апреля 2026 в 14:37
От кого
- Дом
- кирпичный дом, 140 м²
- Как строю
- сама + технадзор
- Город
- Нижний Новгород
- Актов
- 31
Содержание
Давайте по цифрам. Наружные стены: 48 м на 3 м даёт 144 м², минус проёмы 22, остаётся 122 м². Умножаем на 0,375, получается 45,75 м³. Это без учёта армопояса: если он в U-блоке или в опалубке, его высоту вычитайте, а U-блоки считайте отдельно. Внутренние несущие стены, если есть, добавьте, перегородки отдельно, у них другая толщина.
Запас на подрезку и бой я закладываю 3-5%, итого 47-48 м³. Так что каменщики насчитали близко к правде, вы, скорее всего, не учли подрезку. Клея при тонком шве уходит обычно 20-25 кг на куб, на 48 кубов это 960-1200 кг, то есть 40-48 мешков по 25 кг. 60 мешков с запасом, но не критично, остаток уйдёт на перегородки.
Акт передачи
№ 003
16 апреля 2026 в 17:56
От кого
- Дом
- кладка газобетона и кирпича
- Как строю
- бригада
- Город
- Воронеж
- Актов
- 40
Содержание
На 375-й у нас уходит 1-1,2 мешка клея на куб, если первый ряд на раствор. Анна считает правильно.
Ответ заказчика
№ 004
16 апреля 2026 в 19:00
От кого
ТёмазаказчикЗалил фундамент
- Дом
- газобетон, одноэтажный
- Город
- Белгород
- Актов
- 5
Содержание
Спросил у своих, перегородки в 60 мешков уже включены. Беру 47 кубов и 55 мешков.
Акт передачи
№ 005
19 апреля 2026 в 16:07
От кого
- Дом
- газобетон, одноэтажный
- Как строю
- сам + технадзор
- Город
- Барнаул
- Актов
- 10
Содержание
У меня одноэтажный, площадь стен примерно такая же. Осталось 2 поддона блока и мешков 8 клея, всё ушло на перегородку в котельной. Лучше чуть больше, чем потом ждать один поддон и переплачивать за машину.